風機與水簾墻的安裝工程設計的各參數計算方式
發布時間:2019-04-06 14:44瀏覽次數:

針對不同形式結構的廠房,為達到最佳通風換氣降溫效果,根據長期實踐的經驗結合多次試驗的結果,總結以下各方面的參考數值及計算方式,供公司銷售人員在工程安裝時參考:

一﹑廠房每小時的換氣次數參考數值:

1.土建廠房:一般要求每小時換氣60—80次.

2.采瓦廠房:一般要求每小時換氣100—120次.

二﹑風機數時計算公式:風機數量=廠房體積X換氣次數

                                風機風量

舉例:有一土建廠房長100m.寬50m.高4m,要做通風降溫工程,設計要求每小時換氣次數為70次,請計算出①如果安裝1.38m風機要多少臺?②如果安裝1.22m風機要多少臺?

答:廠房體積=100mx500mx4m=20000m3            得出1.38#風機的數量為:20000X70=32臺  

換氣次數=70次/h                                                 44500

1.38#風機數量=44500m3/h                  得出1.22#風機的數量為:20000 X70=38臺

1.22#風機數量=37000 m3/h                                           37000

三﹑配置水簾墻面積參考數:1臺1.38m風機配7090水簾墻10cm厚配5--6m2 15cm    厚配6—7 m2

舉例:有土建廠房長50m.寬20m.高5m,安裝要求換氣每小時70次,1.38#風機,7090波紋.10cm厚的水簾墻﹑問要1.38#風機多少臺?水簾墻多少個平方米?水泵選什么型號?水池體積要多大?

答:①1.38#風機數量:50X20X70=8臺;

44500

②以每臺配5平方水簾墻為參考數:8臺X5平方/臺=平方米水簾墻;

③選水泵的型號計算公式:A.水泵的流量=水簾墻的容水量X60分鐘

=水簾墻的體積X0.07X60分鐘  (0.07為容水系數)

B.水泵的揚程=5m(廠房高)   =40平方X0.1米X0.07X60分鐘=16m2

因此選擇的水泵:流量為:16m2/小時    揚程為:5m

④水池體積計算公式=(回水管的長度+1分鐘)+水泵流量+0.3m3 (水池的基本儲水位高20cm的水量)

30米/分鐘            60分鐘

=(50÷30+1)X16÷60+0.3

=2.67X0.27+0.3=1.0m3(水池體積)

⑤水池水球閥的安裝位置:

合理的設計球閥的安裝位置可以做到不浪費水源和及時供水的最佳效果.

以下圖為例:球閥應設計在基本儲水位上限位置,當水位到達基一儲水位置時開始補水,到達溢流位置(即起始儲水位)時停此補水.

             基本儲水位上限(在此位置裝水球置)


         水池 (水簾墻容水量供水管的容水量)

四﹑水簾墻的耗水量(千克/小時):水簾墻的耗水量/小時=K(耗水量系數) X 水簾墻面積X換氣次數(K=0.02)

每平方米7090,10cm水簾墻,換氣次數70次/小時,一小時耗水量=0.02X1平方X70次/小時=1.1千克/平方

每平方米7090,15cm水簾墻,換氣次數70次/小時,一小時耗水量=(0.02 X 1 X70) X1.25倍數=1.75千克/平方

五﹑風機的風速計算公式:

風速(m/s)=風機每秒排風總量÷進風口總面積

例:1臺1.38#風機配5平方米,7090,10cm水簾墻,問穿過水簾墻的風速是多少?

風機每秒風量=44500m3/h/小時÷3600秒=12.4(m/s) 風速=12.4(m/s) ÷5平方進風口面積=2.4 m/s風速

級別

風速(米/秒)

風速(公里/小時

備  注

0

無風

0-0.2

小于1


1

輕風

0.3-1.5

1-5

煙能表示風

2

輕風

1.6-3.3

6-11

感覺有風

3

微風

3.4-5.4

12-18

樹葉搖動



?